엠파이어스테이트“Green” 프로젝트
O 배경 : 1931년410일의시공기간에걸쳐완성된엠파이어스테이트빌딩이에너지소비를합리화시키고온실가스배출을경감하기위해 “Green” 프로젝트단행
O 현황
- 뉴욕시 : 90만여개빌딩, 시전체의79%에 달하는 온실가스배출
- 엠파이어스테이트빌딩
l총102층, 302개사무실, 13,000명 세입자, 73개 엘리베이터
l이산화탄소 – 연간 105,000 톤방출
O공사주관 : 디자인및건축비영리단체 CCI(Clinton Climate Initiative),
Rocky Mountain Institute(RMI), Johnson Controls Inc.
O 예산 : $20,000,000(최초비용, 공사기간 18월), 총비용 $100,000,000
O 공사 : 총 8단계
(시스템업그레이드 : 2010년, Green Project : 2013년완료)
1. 창문재설비: 6,500개창에여름철열축적및겨울철열손실을감소시킬필름층덧입힘
2. 래디에이터절연장치설치: 래디에이터뒤에열절감을위한절연장치를설치하여난방효과증가
3. 세입자공간및공용공간조명효율화 : 조명디자인개선및공용공간에움직임감지조명설치로전기료감소및빌딩온도증가방지
4. 공기조절장치(AHU) 교체: 각각서로다른빈도로움직이는공기조절장치를설치하여에너지효율성을증가함과동시에개인에게좀더쾌적한환경제공.
5. 냉각장치개선 : 기존냉각장치를사용하되, 냉각기의효율을높이기위해냉각선을대체설치하여에너지효율성증가
6. 전체빌딩컨트롤시스템설치: 전체건물의컨트롤시스템을업그레이드하여에너지사용이요구되는사무실및그필요량을파악하여낭비없는에너지공급
7. 환기조절장치업그레이드: 외부유입공기정화에요구되는에너지를절약하고내부의깨끗한공기를유지하기위한수요조절환기장치설치
8 세입자에너지관리시스템 : 세입자들의에너지사용효율성을위해각세입자들이컴퓨터를이용해스스로에너지소비량을확인하고에너지소비량을조절할수있는컴퓨터에너지관리시스템도입
O 효과 : 뉴욕의상징적인마천루인엠파이어스테이트빌딩을친환경녹색건물로바꿈으로서, 타고층건물들의에너지절약및감소실천의본보기가되고 엠파이어스테이트빌딩의경우, Green 프로젝트완성후연간에너지소모량 38%, $4,400,000 에너지비용절감효과기대
댓글